Gio Skrevet July 6, 2009 Rapporter Skrevet July 6, 2009 Halløj. Nogle der kan anbefale en god VVS/Køle-dude, som kan reparere luftvarmepumper? Jeg har en læk i min indendørs-enhed, som betyder vand på gulvet - så det haster en smule (dog ikke mere end jeg kan følge med med spanden :D) Gerne lokalt i Lund/Södra Sandby/Eslöv-området.
Koch Besvaret July 7, 2009 Rapporter Besvaret July 7, 2009 Hej Gio Vand på gulvet tyder ikke på lækage, nærmere det omvendte. Den indendørs del kan ikke komme af med vandet som samles i en bakke under køle/varme ribberne. Afløbet kan være stoppet til, eller også er selve delen opsat forkert på væggen. Tjek lige med et vatterpas, om niveauet er til fordel for den side hvor afløbet er placeret. Afmonter evt. 'coveret' af den inderste del, så kan du se bakken og om der står vand i. Det skal så også tilføjes at vi har haft ekstremt høj luftfugtighed de sidste par dage. Dette giver mere vand der skal ud af afløbet. Så måske en kombination af ovenstående? /K
larscph Besvaret July 7, 2009 Rapporter Besvaret July 7, 2009 Det havde jeg på et tidspunkt og der var det "bare" den afløbsslange der er fra inde-enheden der var stoppet... En lille flaskerenser og så et par liter vand efter skidtet så fungerede det hele fint igen.
Gio Besvaret July 7, 2009 Forfatter Rapporter Besvaret July 7, 2009 Jeg kan ikke umiddelbart kloge mig på hvordan jeg får den skilt ad. Vandet drypper ud lidt til venstre for midten på enheden, og afløbs/gas-slanger sidder i højre side. Det er kun når den står på "Auto" eller "Dry", at jeg oplever problemet - men det er jo også i disse modes der affugtes.
Rikke Rost Besvaret July 7, 2009 Rapporter Besvaret July 7, 2009 Og vi har rimelig meget fugt i luften pt...Ydermere er det tit således at den luft der ryger ud, har kondenseret vandet og det kan det ikke såfremt fugtigheden udenfor er høj...
larscph Besvaret July 7, 2009 Rapporter Besvaret July 7, 2009 Jeg kan ikke umiddelbart kloge mig på hvordan jeg får den skilt ad. Vandet drypper ud lidt til venstre for midten på enheden' date=' og afløbs/gas-slanger sidder i højre side.[/quote'] hmm.. Ja for det kunne sagtens være at der bare lå noget skidt somewhere som gør at vandet løber over i stedet for ud. Alternativt: Kan du ikke bare placere et akvarie under? ;)
Gio Besvaret July 7, 2009 Forfatter Rapporter Besvaret July 7, 2009 hmm.. Ja for det kunne sagtens være at der bare lå noget skidt somewhere som gør at vandet løber over i stedet for ud. Alternativt: Kan du ikke bare placere et akvarie under? ;) Yes.. Det er helt sikkert "bare" fordi kondensvandet ikke kan løbe ud af én eller anden årsag. Støver du den af jævnligt om vinteren? Det var jeg nemlig nok ikke super flink til og første gang det blev varmt og der blev dannet kondens stoppede min til af skidt der blev vasket løs fra lamellerne i den.Du mener jeg har et stoppet rør i udendørs-enheden? Jeg rører ALDRIG ved den :D
larscph Besvaret July 7, 2009 Rapporter Besvaret July 7, 2009 Nej - INDENDØRS enheden. Det går et rør / flexslange fra enheden indendørs som kondensvandet løbet ud af. UDENDØRS enheden drypper vand når du varmer op med varmepumpen. Altså alt i alt så er det den side der er kold, der producerer kondens.
Gio Besvaret July 7, 2009 Forfatter Rapporter Besvaret July 7, 2009 Min udendørs-enhed er ikke snasket ind i alt muligt - ej heller på køleren bagpå. Den hænger nogenlunde i læ. Min indendørs-enhed, derimod...har jeg mistænkt for at være forkert monteret nu. Hvis vandet skal kunne rende af, så sidder den ikke rigtigt. Fordi den sidder i kælderen, så er rørene ført over loftet ved trappen i kælderen - og det betyder der rent faktisk er en lille stigning på rørene - ergo er der ikke noget der kan rende af sig selv - medmindre en hævert-effekt blev sat igang, eller der var noget pumpeværk på. Hmm. Må vist hellere få en specialist til at kigge på sagerne.
larscph Besvaret July 7, 2009 Rapporter Besvaret July 7, 2009 Ja det lyder sådan... Hvis du er rigtig heldig tænkte den der satte den op at det var da ligemeget med kondens fra indendørs enheden da den alligevel kun skulle bruges til at varme op med. Eller måske ER der faktisk sat en pumpe i - som så bare er defekt... Sådan en fidus her: som de bl.a. sælger hos www.citcop.se
Gio Besvaret July 7, 2009 Forfatter Rapporter Besvaret July 7, 2009 Ja det lyder sådan... Hvis du er rigtig heldig tænkte den der satte den op at det var da ligemeget med kondens fra indendørs enheden da den alligevel kun skulle bruges til at varme op med. Eller måske ER der faktisk sat en pumpe i - som så bare er defekt... Sådan en fidus her: som de bl.a. sælger hos www.citcop.seIngen ekstra pumpe, nej - desværre. Jeg kaster mig ud i at hitte en vvs/køle-fætter i området, som kan gå systemet igennem. Jeg er ikke meget for at begynde at flå indendørsenheden ned af vægbeslaget, hvis jeg bukker/knækker rør til kølemiddel. Så står jeg dér i en sky af R410a...og bander mig selv langt væk
Recommended Posts
Opret en konto eller log ind for at kommentere
Du skal være medlem for at skrive en kommentar
Opret en konto
Opret en konto på siden her. Det er nemt!
Opret en ny kontoLog ind
Har du allerede en konto? Log ind her.
Log ind nu